規則第23条第5項第6号の解釈について

 投稿者:緑レンジャー  投稿日:2005年11月15日(火)11時45分47秒
  通報
  (~又はその他の部分)とは、政令第9条の適用を受けて自動火災報知設備を設置する場合に指すものと思われます。例えば、(16)項イの防火対象物で延べ面積が200㎡であれば全体設置義務が発生しませんが、2階が(3)項で無窓階+100㎡であればこの部分に自火報の設置義務が発生します。このような場合に(~又はその部分)で煙感知器の規制をするものと解釈します。
質問の例ですと、全体(16)項イで政令第9条の適用も受けないことから住居部分も煙感知器の設置義務が発生します。

もし、煙感知器を設置することで非火災報が頻繁に発生するのであれば、原因を特定しこれを制約、排除すればよいのですが、個人の住宅内では現実として制約等を行うことは困難ですので、高感度の感知器に変えることで対応したらいかがでしょう。
本当は最初からそのように指導したいんですが、最近、住警器の条例改正も終わり、感知器は「煙」(台所を除く)としてますし、(16)項イは危ないという認識で消防法の大改正も行われましたので…。でも、台所は定温スポット特種ですかね…。

その他、参考まで過去の煙感知器に関する疑義等です。
********************************************************
消防用設備等技術基準に関する疑義等について
(昭54.9.11消防予第173号)
http://catherine.myhab.net/yobou/jitumu/c/g56sac24.htm

特定防火対象物が存しない無窓階の場合、煙感知書は必要か
(昭48.10.23消防予第140号消防安第42号)
http://catherine.myhab.net/yobou/jitumu/c/f9941c2p.htm

常時煙が発生する場合の煙感知器の設置について
(昭50.6.16消防安第65号)
http://catherine.myhab.net/yobou/jitumu/c/fpl8w75dk.htm

消防用設備等の設置に係る疑義について
(昭55.4.7消防予第60号)
http://catherine.myhab.net/yobou/jitumu/c/g898m63l.htm
 
 